发布于 2007-03-05 10:20:05
0楼
1、S7-200每个DC输入端最大需要6mA驱动能力(我测量过)。
2、S7-200每个DC输出端最大可以输出750mA。
3、所有PLC的CPU模块自带一个24V/180mA -400mA的传感器电源。
4、AC/DC/RLY自带的24V电源基本能够满足DC输入端的驱动。
5、DC/DC/DC需要外部电源供电,以满足DC输出的驱动能力。同时DC的高频输出能力是RLY所不能比拟的。
6、如果做成DC/DC/RLY,和AC/DC/RLY相比较,功能一样,系统却多了一个外部电源,反而增加了成本。
7、如果做成AC/DC/DC,PLC的内部电源会做得很大,同样不合适。
8、如果你做过继电器控制电路,可以发现PLC的好处不仅仅是增加了逻辑性,而是大大简化了系统的构成,提高了系统的响应速度和效率。同时PLC还集成了单元仪表的模拟量处理能力,以及一定的智能化控制能力,可以构建较为复杂的控制系统。与用多少个中间继电器相比,其好处不言自明。
家养老鼠名MINNIE