1.PN接口本来是指ProfiNet接口,
除具备ProfiNet的特性外,还具备CP343-1的功能,当然可以作一个普通以太网模块那样来用的。
需要特别强调的是,普通的300CPU+CP343-1,在进行PLC-PLC的S7通讯时
300只能作客户机,不能作服务器,只有400可以作客户机还可以作服务器。
然后呢,我们的PN型CPU的PN口比CP343-1强的地方就在于,跟400一样,
既可以作客户机,又可以作服务器。大家可以试一下。
2.一般情况下,如果你用了SimaticNet之类的OPC通讯软件,对上位软件而言,
用那个软件都是一样的,差异仅仅在于软件本身,对下位的操作都是一样的
写到那个地址都是类似的。上位不管用的是那个软件,都是来作OPC Client,把数据写给SimaticNet,然后SimaticNet再写给PLC。