谈谈俺个人经验,俺也做过这东西,是226的继电器+EM231,采用PT100测温的.柜内也有交流接触器\中间继电器等东西,信号线和动力线是穿一起的.变频器不工作时,测量的温度是比较准确的,变频器一工作,温度就不准了.当时,俺弄了跟临时线,把信号线单独放(不和动力线穿同一个管),变频器再开起来时就没问题了.
不知道对你有没有用!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索