不是已经有了一个精华帖吗?那个帖说得很清楚了。怎么?还没搞明白吗?
F002=直流母线电压过高故障。你不是说在发电时出现吗?你不是还说系统大惯性负载吗?这就对了。此时发电电流对直流母线充电造成的故障。正常呀。
两个办法解决:第一,加制动电阻,电机进入发电时,通过电阻对直流母线充电电流放电泄漏;第二,检查参数P1240=1吗?令其等于1即可。