回复:6RA24带电机输出低速震荡,无法消除

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-08-26 19:46:01

0楼

请问是震动?还是震荡(悠车)?这两种物理现象所反映的问题不一样。
如果以前是正常的,现在出问题,是否动过参数?负载机械在此之前是否动过?最简单的处理方法,将装置参数“工厂化”复位,重新优化调节器参数。试试看。前提是机械负载没有问题,电机是好的。