S7-200中PID的无扰动切换

已锁定

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

S7-200中PID的无扰动切换

2533

3

2007-03-06 10:37:30

我在调试S7-200的PID回路时,发现在切换过程中,CPU会将切换瞬时的AD值写入PID回路给定值,替代了原先的设定值。这样的做法固然可以做到切换过程的完全无扰动,却带来了一个问题:
1、现场的模拟量信号毕竟不是标准信号发生器。由于受到各种因素的干扰,很难做到和使用者的设定值完全相等,此时写入的给定值和HMI显示的设定值出现差异。
2、为了保证能够及时切入PID状态,我们选择的切入条件一般是一个范围,而不是一个等值点。如果不对采样数值作处理,这个等值点出现的概率是很低的。
3、如果采用手动方式切换,很可能会出现新给定值与原设定值存在较大偏差;而这个偏差如果不在HMI上显示出来,后患无穷。
4、S7-200采用这样的切换模式,有悖于通常的思维定式。也可能是我的思想落后了。
对这个问题我百思不得其解。长考以后,还是回到原来的思维定式,在完成PID切换后,立即执行一次写指令,重新向给定值寄存器赋值。经过测试,如此编程并无不妥。实际使用后,系统至今正常运行。但是心里总觉得怪怪的,在此提出来,和众网友一起探讨一下。
S7-200中PID的无扰动切换 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33291条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。