回复:一个Profibus-DP的奇怪现象???

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6779
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-03-06 12:31:11

0楼

一点都不奇怪!
因为CP5611在网络的端点,当上位机停电时,终端电阻失效,在长距离高波特率条件下,网络通讯出现异常是常见现象,为了避免类似情况发生,必须给网络增配有源终端(6ES7 972-0DA00-0AA0)。

原则上网络配置时,设备点应该安排在网络中间,网络两端应该配置为有源终端。
知其道,用其妙!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。