发布于 2007-03-07 13:41:57
0楼
LD 检测报警条件
EU
MOVW 压力, 最小压力
MOVW 压力, 最大压力
Network 2
LD SM0.0
LPS
AW< 压力, 最小压力
MOVW 压力, 最小压力
MOVW PLC时间, 记录最小压力时间
LPP
AW> 压力, 最大压力
MOVW 压力, 最大压力
MOVW PLC时间, 记录最大压力时间
Network 3
LD SM0.0
LPS
MOVW 最大压力, 压降
-I 最小压力, 压降
AW>= 记录最大压力时间, 记录最小压力时间
MOVW 记录最大压力时间, 时间间隔
-I 记录最小压力时间, 时间间隔
LPP
AW<= 记录最大压力时间, 记录最小压力时间
MOVW 记录最小压力时间, 时间间隔
-I 记录最大压力时间, 时间间隔
Network 4
LDW<=时间间隔, 两小时
AW>= 压降, 压降报警设定值
O 报警输出
AN 复位
= 报警输出
让我们在广阔的天空尽情的翱翔吧,哪怕是再大的困难,我们也会迎刃而解