s7-200 226 用pc/ppi线与一设备232串口通讯 200定时发送命令,采用中断的方式每次从设备接收两个字节,共有完全一样的40套。
安装完成后,近半数通讯异常,表现为有时读取不到第2个字节的数据,或数据错误.并且错误数据的频率不同,有的只是偶尔出现,有的册几乎无发读出正确数值,由于全部plc装载相同的程序,所以排除程序错误的可能性.
这几天经过测试,发现及时不乏送命,接受中断也不停的产生,读到错误的数据,但当我将电脑上的串口与设备的232口直接用自己做的线连接后,用串口调试软件调试,不但读取的数据正确,而且不发命令,就没有数据返回,我更换了数条其他正常设备上的线,也没什么进展.
现在怀疑是那根pc/ppi的线受到干扰或是有这根线引起的其他什么问题,还望各位,不吝赐教救救急吧 被甲方天天催的滋味不好受阿,啥也不说了,干活去了....