回复:再次求助K兄:6RA70再次报F062故障码!

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-03-08 21:24:46

0楼

这个故障太讨厌了。我刚刚查了说明,你的系统:
1.可能受到了与EMC有关的强干扰信号;
2.接地是否可靠?
3.电子板的插头是否有松动?
等等,总之是个没有头绪的故障。
如果是我,会这样处理,断电,检查电子板插头,检查接地系统和屏蔽工艺是否出现问题;然后,重新工厂复位,调试参数。再有问题,换板子或者申请服务请求。
我是你的朋友