问:MM4变频器用电位器给定频率,P1082(最高频率)我已经设定成100Hz,要求电机的最高频率是90Hz,用BOP的电动电位计可以做到(P1000=1),为什么用端子上的电位器开不到50Hz以上?
答:模拟量输入的值是可以标定的,默认值是:P0757=0,P0758=0.0,P0759=10v,P0760=100.0
这个P0760的值就是对P2000(基准频率)的标定,是个百分数。而基准频率对应的是电机名牌上的额定频率,一般电机是50/60Hz,是不能随便调高或调低的。P0760可以大于百分之百,最高可以到99999.9%。
根据你的要求,电机在电位器璇到最大时的运转频率是90Hz,你可以将P0760=180
当然,MM4是一个功能强大且对用户非常开放的平台,根据你使用要求的不同,你还可以有更多的选择。