故障灯应该接在MM440的数字输出1的常闭点20-18,如果上电后正常,20-18断开、20-19闭合。因此可以用端子20-19来控制外部控制电路在故障时断电。
指示灯微亮,使用的是LED指示灯?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?