不矛盾的!或者说是这个说法不严谨,应该是指整个S7-200系统(包括CPU)的点数! 事实上由于原来没有推出32DI/32DO的模块,由于背板电流的限制CPU226也只能带6块16DI/16DO的EM223+1块8DI/8DO的EM223 ! 那么总的点数就是32*6+16+24+16(CPU本身40点)=248 !
而现在推出了32DI/32DO的模块,它消耗的背板电流经比两块16DI/16DO的EM223少一点,所以你可以试着计算一下,现在可以达到多少I/O.