quote:以下是引用东方红一红在2007-03-06 12:31:11的发言:
一点都不奇怪!
因为CP5611在网络的端点,当上位机停电时,终端电阻失效,在长距离高波特率条件下,网络通讯出现异常是常见现象,为了避免类似情况发生,必须给网络增配有源终端(6ES7 972-0DA00-0AA0)。

原则上网络配置时,设备点应该安排在网络中间,网络两端应该配置为有源终端。