发布于 2007-03-14 21:45:17
0楼
MODICON最先开始将MODBUS协议用于其PLC上,现在应用在QUANTUM PLC系统网络上的MODBUS协议分为两种(一般均支持),一种是MODBUS,一种是MODBUS PLUS,前一种是采用主从设备论询方式(又分为ASCII和RTU方式),后一种是采用对等令牌循环方式。而上润巡检仪所采用的是MODBUS-RTU方式,这也是我们通常所使用的,很多智能仪表都采用这种通讯协议。
WINCC5.1可以安装并支持MODBUS协议,虽然我没有用过WINCC5.1,但根据经验,它不大可能不支持MODBUS-RTU通讯协议,所以WINCC5.1应该支持与上润巡检仪的通讯。
但所有的上润仪表,其RS485通讯A、B线的定义与我们通常使用的RS485/232通讯转换模块的A、B线的定义刚好相反,在接线时两线要对换。
上润公司会提供一个测试程序,建议首先使用该程序进行测试,多看看说明书,多试几次,万一不行,就给上润办事处打电话,据我所知,他们的服务态度是很好的。
至于说地址对应的问题,看来只有一种办法,那就是一试再试,仪表输入端不接任何电阻,仪表传上来的数据只会是850、850。。。。850,每一个850对应一个通道,多试几次,多分析分析数据就可以找到规律了。