回复:Wicc与s7-300(带有cp343-1)通过tcp/ip实现笔记本通讯问题

eaglesky

  • 帖子

    660
  • 精华

    22
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-03-16 15:38:43

0楼

好吧,详细点说一下我的连接:(step 7的就不说了,因为楼主已经通了)
set pg/pc 选择 MPI(WINCC)一项,在下面的已使用的接口参数分配中,选择TCP/IP-> 你的网卡 确定
在WINCC中:
添加S7协议级,然后在TCP/IP一项右键-系统参数中,第一页面使用默认值就行。在 单元 一项,“逻辑设备名称”中选择 TCP/IP-> 你的网卡
建立驱动,在新建的驱动的属性,IP地址,填写你在step 7中设定下载的IP地址,机架号:0 插槽号:2
OK了,你再试试看。应该就能连接上了。
实际上,我在试验的时候,开始在wincc中建立的连接是在工业以太网中建立的,参数设置上,基本差不多。
另外需要声明的是:我目前的连接只是建立在通讯试验的最简单的基础上。并且没有长时间运行。我目前没有安装simatic net的原因也就是要确认究竟什么时候需要net,net究竟起到什么作用。所以,我的这个设置,也只是能够建立简单的通讯,等工程做起来,我估计最后还是需要net。
没有个性的签名就别签了。