S7-226与TP170B通讯问题,请高手分析原因

410

5

2007-03-20 13:01:41

最近遇到一个问题情况如下:
用户现场S7-226与TP170不能正常通讯,已使用一年左右后出现问题,回来检查原因步骤结果如下:
1。S7-200能够与STEP7.0正常通讯,下载软件,TP170也能正常下载程序
2。换一块S7-200下载相同程序后不能与原来TP170通讯
3。换一块TP170下载程序后同样不能与原来的PLC通讯
现场情况:整个设备接地很好,取消设备接地线由于24V直流电源(MW S-50-24)原因设备壳体带电70V左右,同时PLC接地为通过设备壳体接地,由于使用一段时间,设备电器件有灰尘。
请问高手:PLC如果是通讯口坏掉为什么又能与STEP7.0正常通讯???
谢谢!!!