回复:为什么机架断电后,必须要下装硬件组态程序?

大春

  • 帖子

    145
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2006-04-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-03-21 15:10:46

0楼

以下适用于带一块备用电池的电源模块:

BATT开关位置
电池是被监控的。如果背板总线上检测到低电压,BAF指示灯点亮。OB81在CPU中被调用。
OFF 开关位置
备用电池不被监控。如果正在使用的电池处于良好工作状态,在此设置下发生电源故障的情况下它也用作备用。
以下适用于带两块备用电池的电源模块:

2 BATT开关位置
两块电池均被监控。如果背板总线上检测到低电压,BAF指示灯点亮。OB81在CPU中被调用。
1 BATT开关位置
只有左侧的电池(叫做BATT.1)被监控。 如果背板总线上检测到低电压,BAF指示灯点亮。OB81在CPU中被调用。
但是,如果插入了第二块电池,在第一块电池出现故障的情况下它也用作备用。
OFF开关位置
备用电池不被监控。如果正在使用的电池处于良好工作状态,在此设置下发生电源故障的情况下它也用作备用。