后备电池所维持的时间是通过比较后备电池或正在使用的电池的容量和机架所需的后备电流之间的关系计算出来的。电源模块的技术数据中都规定了所需的后备电池的容量。而CPU等的技术数据中则规定了CPU后备电流的典型值和最大值。由于在正常上电的情况下,后备电池同样会按照正常的情况装载,所以当计算后备维持时间时,只能按照电池容量的 63% 来计算而不能按 100% 的容量计算。
例如
带有一个 PS 407 10A 和 一个 CPU 414-3 PN/DP 的单元,使用两块规格为 3.6 V / 2,3 Ah 的后备电池:
单个后备电池容量: 2.3 Ah
实际后备容量: 63%
CPU 416-2 的典型后备电流 125 µA
电源模块最大后备电流 100 µA (断电情况下的自身消耗电流)
后备时间= 电池容量之和/ 负载和;
电池容量之和= 2 * 2.3 Ah * 0.63 = 2.9 Ah;
负载和= 100 μA + 125 μA = 225 μA;
后备时间= 2.9 Ah / 225 μA = 12888 h = 537 d = 18 m = 1.5 y;
通过计算,上述情况下的后备时间大概为 1.5 年。
注意,上述的后备时间计算方式仅仅是一个粗略的估算方式。