回复:怎么实现一个变量的每100毫秒的变化曲线

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-03-22 10:04:14

0楼

从你的叙述中我理解为:100mS采样、比较都不是问题,PLC很容易实现。问题出在和上位机的通讯中。因为通讯周期不可能设定为100mS。我试过自由口通讯,为了保证通讯的可靠性,通讯周期通常需要500mS以上。这样的话,必须保存每个通讯周期之间的数据。建议你建立一个表格,将数据依次插入,完成通讯任务后重新插入数据。由于通讯中断的优先级是最高的,程序中的时序关系一定要理顺。