回复:现场加急呀!一台6RA70在工作中出现F004怎么办?

呀虫

  • 帖子

    233
  • 精华

    7
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2007-03-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-03-22 15:21:56

0楼

6RA70通过更换电源板检测三相进线的电压,幅值,相位,频率,以确保换相的正常进行.
在电源正常的情况下,F004是一个误报的故障.或者是接插件接触不好,或者是传感器的缺陷,或者是芯片级的问题.总之该故障源于电源板.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3847条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。