请教请教

639

6

2007-03-22 22:13:10

现有一项目,要求保持温度在12度,用电磁阀来控制,我现在是用比较指令,超过12度后打开冷媒阀降温,但是这样的话电磁阀会开关动作太频繁,而且控制的效果并不好,如果用PID来控制的话,如何编写算法?好像听说是可以以一小时为单位,每小时输出一定的时间来达到保持温度的的目的,请高人指点一下!!!