二 抗干扰措施
1 电磁干扰及抗干扰措施
电磁干扰主要由电力网络和电力设备的暂态过程、雷电、无线电广播、雷达等产生的。解决电磁干扰措施:DCS、现场总线系统设备要远离产生磁场的设备,靠装置测控制室强体采用钢筋混泥土,I/O模块、控制器安装在带通风装置的铁皮柜,严禁在机柜室使用对讲机、手机。曾经有企业出现过在机柜室使用对讲机时,造成DCS控制器故障,乃至整个装置停车的严重后果。
2 电源系统干扰及抗干扰措施
在工艺生产上,由于供电系统比较复杂,系统中存在着感性负载和容性负载,不但有高次谐波存在,而且系统负荷变化不稳定,针对各种干扰因素一般采用如图1所示的供电方式。

在供电回路中采用隔离变压器使DCS系统接地与动力强电系统接地独立开来,由于强电接地点与DCS系统接地点处电位不一定相等,易产生共模电压干扰,所以从抗共模干扰角度看DCS接地系统应为独立接地系统。电源低通滤波器能有效地消除电网上存在的高次谐波,UPS可作为DCS系统的备用电源,以免计算机系统数据丢失和控制系统失灵,引起事故发生。DCS系统供电时,为了避免供电负荷的波动,一般应接在负荷变化较小的电网上。采用上述措施后,完全可以抵抗来自电源系统的任何干扰,保证控制系统稳定可靠地运行。
3 信号线路干扰及抗干扰措施
由信号引入的干扰会引起I/O接口工作异常和测量精度严重降低,严重时将引起I/O元器件损坏。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间相互干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、死机。信号线要远离动力电缆,分层布置,当动力线与信号线平行敷设时,两者必需保持一定间距,两者交叉时要尽可能垂直,导线穿管敷设时,电源线和信号线应在不同的导线管内,不同信号幅值的信号线不宜穿在同一导线管内。在采用金属汇线槽敷设时,不同信号幅值导线、电缆与电源线需用金属隔板隔开。同一多芯电缆内不宜有不同信号幅值的信号线等。
屏蔽是用金属导体把被屏蔽的元件、组合件、电路及信号线包围起来,这种方法对抑制电容性噪音藕合特别有效,除采用屏蔽电缆外,若把导线穿入钢制导管或者敷设在钢制加盖的汇线槽内,由于钢磁阻很小,使进入导线内部的磁力线大大降低,起到一定程度的磁屏蔽作用。