楼上的mm,知之为知之,不知为不知,别误导人。

cp342-5带7个et200m从站一点问题都没有。原理上,一个主站能连的从站数量受两个因素限制:1、一个网段从站最多126;2、CP342-5的内存大小。
你连不通是技术问题,请详细道来。
主要关注:
1、从站不能重址;
2、CPU的程序必须对每个从站分别调用FC1、FC2;
3、物理连接必须正确。