quote:以下是引用呀在2007-03-22 15:21:56的发言:
6RA70通过更换电源板检测三相进线的电压,幅值,相位,频率,以确保换相的正常进行.
在电源正常的情况下,F004是一个误报的故障.或者是接插件接触不好,或者是传感器的缺陷,或者是芯片级的问题.总之该故障源于电源板.



"6RA70通过更换电源板检测三相进线的电压,幅值,相位,频率,以确保换相的正常进行." 

不好意思,这话很难理解。
思夷之长技