发布于 2007-03-24 22:03:23
0楼
保持时间的长短,在手册上都有具本的数据。
手册上所说的数据保持,是指电保持,也即需要用电来保持数据,这个电的来源,一是内置的可充电的超级电容,另一个是插卡式的电池卡。
少量的动态的实时的永久的保持,可以利用MB0-MB13的区域,不过只有14byte空间,这个区或设有保持后,可以无限次地写,断电后可以永久性(当然10年应该很久了吧)保持。
变化不是很频率的,比如设定参数,可以用SMB31/SMW32来写入对应的于DATA空间的EEPROM中,这部分的空间和DATA BLOCK一样大,地址也和DATA BLOCK的编址相同,前提是要你用程序的方式来处理保持问题。