回复:奇怪,6ra70端子37、38明明有高电平信号,可继电器却不吸合

小河水

  • 帖子

    178
  • 精华

    4
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2007-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-03-26 11:38:53

0楼

1、用DRIVERMONITOR监控37,38高电平后对应的B12、B14是不是真正为1。
2、第一个条件满足,则要测下109、110是否用于联锁,这要看你的线路图。
3、进线接触器要吸合要看(E-Stop,继电器输出线路接触器)一节。U619。B=B124。
4、37,38高电平后,PMU上显示什么代码。