现有一个cp341(232c)做ASCII通信,19200-8-n-1,无流控制,250byte接收缓冲区。程序下载后用串口调试软件测试通信很正常。后来在实际应用中的通信需要5Hz的发送和接收速度,观察cp341的发送和接收灯都正常,但是程序中的接收数据块却存在非常严重的时间延时,可能要过好几秒(有时达到十几秒)才会更新数据。这个速度根本不能达到我们的要求,后来我把接收缓冲区设为1,暂时看到数据更新速度是快了,但是不知道会不会丢失数据。有哪位高手有更好的办法吗?
补充一下:发送和接收的字节为各50byte