回复:第一次用siemens 200,请教有关211晶体管输出的问题!望各位大侠多多赐教

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-03-28 17:15:22

0楼

211DC输出的额定电流为0.75A,按西门子标准是最大电流。在100mS的瞬间,可以支持8A的浪涌电流,这是极限。也就是说,正常的使用不能超过0.75A。所以,大功率负载一定要装中间继电器。如果开关频率较高的话,应该加装固态继电器(SSR)。221DC的输出是0和24V(OFF和ON),足以驱动固态继电器。SSR的正端接PLC输出端口,SSR负端接电源负端。