回复:Profibus单主站实时性问题请教?

Hello qiqi

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2007-03-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-03-28 18:04:05

0楼

谢谢未尽的回答!你说得很对!
问题三我也是这样理解的,我认为在PLC周期循环扫描时间内包括:
(1)故障诊断和通信处理为主的公共操作
(2)工业现场I/O刷新
(3)执行用户程序
(4)外设请求操作
其中1,3,4都是PLC在其CPU中处理的,并不占有总线,所以总线令牌循环时间应该小于PLC周期循环扫描时间。
只有第2部分是与总线通信,那么我能不能理解为:总线令牌循环时间等于I/O刷新时间呢?
如果不能,那么总线令牌循环时间与PLC周期循环扫描时间之间的关系能不能讨论呢?有相关资料吗?