要看你是如何组态的!
如果你是采用PCS7标准的方式的话,那么单位需要在CFC中修改,在WINCC中打开你所连接的ICON的属性,看里面的动态连接的UNIT,对应CFC的管脚修改单位即可。
其实个人觉得这种方法不是很实用,单位的修改在工程中是经常碰到的事情,然而每次修改后都需要对OS进行编译,比较麻烦,我一般都把单位直接以静态文本的方式组态到WINCC中,虽然前期工作多一些,但后期工作会比较简单省事!建议SIEMENS对此进行修改!