发布于 2002-04-11 13:55:15
0楼
抱歉,我有些想当然了。
我查了一下原版的资料,当执行
L p#xx.x 时,系统也要使用AR1,所以必须事先保存AR1中的内容,事后再恢复。
所以你的指令中,
L P#XX.X
+AR1
无论循环多少次,其AR1最终的内容都是不变的。
AR1 是用于复杂数据类型的。如,数据块,指针 至 累加器1。
AR2 是用于MULTI——INSTANCE时,系统不仅使用AR1,而且还要用AR2。
Zane
注册自动化系统工程师