我公司由设备成套方提供:
3RW4443-6BC44为风机配套,
风机电机:Y315S-4 110KW,额定电压380V,额定电流203A
接线方式:标准接法
起动设置:
起动方式——U+电流限制
起动电压——70%
起动时间——10s
最大起动时间——禁用
电流限制——290%
突跳电压——45%
突跳脉冲时间——0ms
快速熔断器——NGT2-400A
起动未完成(已接近),熔断器动作,并有打弧现象,起动不成功。
SIEMENS公司技术服务的意见:更换成更大的软启或改成内三角接法。
请问:以上设置是否存在问题?是否一定按技术服务的意见处理?大家帮忙解决一下。谢谢!