yming大虾,俺用一个200PLC控制8台变频器.在用USS协议控制变频器过程中,发现一个问题(包括以前的工程师做的项目):变频器在运行中总会周期性的掉一下频率,然后在升到原来设定值.如果频率的下降时间设的短,频率就掉的多.这个是不是和USS协议的轮循机制有关系.在用440变频器的时候,俺用了下降圆弧曲线,频率就只掉零点几Hz了.这次在老的6SE70的变频器改造中,也发现同样的问题,但是翻看6SE70的手册,没有查到上升\下降圆弧曲线参数.
yming,您在使用USS协议时,有没有碰到类似的问题?