TP170A与其它TP、OP不一样,在设置密码时应用不同的方式来设置密码,其具体操作过程如下:
----一、在protool/pro中,新建一个TP170A的项目。
----二、在screen中新建一个画面。
----三、在画面中加入一个输入型I/O输入域,两个按钮分别命名为"用户登录"和"登录退出"。将I/O域同一个字符型内部变量如a1连接。此变量即为密码设置变量。在"显示"选项中若选中"密码",则在 输入密码后,会在上述I/O域中显示"*"号,若不选"密码",则密码输入后I/O域为空白。
----四、选"用户登录"按钮,并选属性,且为其加上"用户登录"功能,password参数选上步中的a1;同理为"退出登录"按钮加上"退出登录"功能。
----五、在画面中对要设置密码保护的对象属性中,选中"使能"功能,将"保护等级"设为"1"。
----六、系统缺省的密码是"100",若想改变此密码值,在"系统"菜单下选"设置"子菜单,在弹出的"设置"窗口中,可将"超级"密码由"100"改为用户想用的任何值,此则修改后的值即为今后系统应用中的密码。