发布于 2007-04-01 17:17:49
0楼
没有遇到过类似的问题。
这要看你的控制方式。你是用USS控制启停吗?
如果是,就要查查变频器接收到的控制字。可以从两个方面判断:
1、如果有触摸屏(我一般专门建一个屏显示所有的变频器的状态字的每一个位,非常方便地判断变频器的故障,同时显示通讯返回的字,判断每台变频器的通讯状态)、或用DriveMon软件读取变频器状态字。
2、检查变频器的通讯状态,例如:MM4xx的r2024、r2025等等。
此外,还有一个参数是:对应多长时间没有收到有效信号采取措施,可调整。
如果不是USS控制启停,就要检查设定频率的值是否有周期性为零?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?