回复:热电阻、热电偶处理问题

hispeed

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-05-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-04-01 20:23:29

0楼

我现在正在做的一个项目中就涉及热电偶采集温度,一般的做法是将热电偶采集的信号进温度仪表,然后将由温度仪表转化的4-20mA进PLC的模拟量输入模块!
但是我在实验后发现,其实直接可以将热电偶采集的信号输入到模拟量输入模块中!但是要求热电偶到模块间的传输线一定要用补偿导线!否则信号容易受到干扰!这样的方法完全可行,但是有1-3%的误差!不过这个误差可以在程序中人工补偿!