我公司用西门子的ESD系统,有两个冗余的s7 400,停电前运行都正常,停了12小时后上电。
上电过程:我先将热备用的cpu的两个电源上电(除cpu外,其他都已上电),再给主cpu的两个电源上电;然后将主cpu从停止切到运行,再将从cpu切到运行。
上电完后现象:主cpu的intf和extf灯亮红,其余指示灯全部灭;从cpu的redf,ifm1f和ifm2f指示灯亮红,run,master灯亮黄。
请问:1、我上电的顺序有问题吗?正确的上电步骤如何?
2、主cpu的现象说明什么?是主cpu坏了吗?