发布于 2007-04-01 22:14:16
0楼
不要这样玩,否则后果很严重。
看看你是要跟什么DCS来连。。。
如果是欧洲派系的,如ABB,英国欧陆,都支持Profibus DP。
300可以做DP从站,集成的DP口或外加的CP342-5都可以。
如果是美国派系的Honeywell和AB,
也有多种方法,但是最好的方法加7800网关。
EtherNet/IP 以太网转Profibus Dp主,可以挂DP从站。
当然挂300也没什么问题,AB推这个主要也就是挂西门子派系用的。
如果是美国派系的WestingHouse的Ovation,
以前只能是DCS做Modbus 主站,
300加CP341做Modbus从站,
现在除此外还可以给Ovation加个Profibus DP主站模块来挂300。
不过这个模块很昂贵,而Modbus是内置,
如果是美国派系的Foxboro的IA S。
也可以加Profibus主站通过Dp来挂300。
也可以是IAS 做Modbus主,300加CP341做Modbus从。
如果是美国派系的Emerson DeltaV,则更好办,
Emerson就是Profibus会员之一。可以很轻松做DP主来挂300。
横河?估计可能只能通过Modbus来通讯了。
国产和利时?标准的DP主站,挂300一点点问题都没有。
上海新华?需要特殊的XCU-DP型DPU,才可以做DP主来挂300。
GE-Xinhua?恐怕只能通过专门的网关接口站计算机来连了?
而且还需要加CP5611或CP5613卡,装SimaticNet。
Qiaopeng1231--乔鹏