严格的讲,你想实现的功能 做成了不叫FCS--现场总线控制系统,
而叫做SIS--厂级监控系统才对。

就是你说的什么 实时采集系统

而SIS通常都是基于实时数据库的。
即要实时显示各个设备的状态信息,相当于一个大的监控组态软件。
又因为各个现场通常都已经有各自的监控了,
在这里主要还负责做现场数据的集中存储,建历史数据库。

通常为了方便管理层的远程查询,这里还需要做Web Server。
管理层仅需要IE即可访问现场的状况,
因为管理层对现场的访问仅限于这个SIS层而不是直接访问到现场的监控层,
所以操作的安全也得以保证。

你的钱多的话,建议你上套InSQL。
采集到SCADA级的话,你的InSQL光装个OPCLink驱动,
直接读取现场的WinCC,Intouch,组态王的数据。
当然是通过OPC接口了。
然后上个SuitVoyage。做WebServer。

基本上就没什么事情了,领导层哪里设置相应的权限即可,
让谁只可以看那部分是很简单的。

昆仑通态就不要用了,你已经折腾3个品牌,还想折腾啊。。。
何况,昆仑通态根本就没有实时数据库,
其监控软件仅有小点数的业绩。
这个系统的点数规模相当于下边所有系统的总和。
你还是不要玩昆仑通态这个级别的东西吧。