在200PLC中监视了一下,发现返回的状态字及转速在变化的,变频器的启\停是在面板操作的.
今天郁闷死了,用200PLC和6SE70变频器(变频器是比较早的)通过PMU面板上的485口通讯,PLC对单台变频器通讯时,都正常的,把两台变频器串起来通讯就不行了.通讯线是从PLC连到1号变频器,1号变频器再连到2号变频器,用的是DP接头.1号变频器上的DP终端电阻拨到OFF位置,数据都读不上来,反馈的ERR单元中显示3或者11;将1号变频器上的DP终端电阻拨到ON的位置,1号变频器的的数据能读上来了,2号变频器的反馈ERR中还是和原来的一样;将1号变频器上的接头拔下来,这样2号的通讯又正常了,数据也能读上来。两台变频器的距离也不超过10米,用临时线拉的.检查了变频器的地址、波特率等也是没有问题的。
郁闷了,PLC对单台的通讯是好的,应该说变频器的通讯口没有问题的.那问题是在外围通讯线路?但是屏蔽线测量是好的,DP接头也是新的.外围通讯线路应该也是好的.
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索