从使用效果来说楼主的见解有一定的使用价值,但需要进一步说明的是,485采用的是平衡驱动和差分接收的组合来传送数据的,简单来说就是利用AB两线间的电势差来传递“1”或“0”,在这种情况下,必须保证通信伙伴间电势差相同,才能正确通信。楼主提出将M接地,这间接造成通信伙伴间参考电动势等电位,所以改善了通信效果,但M不一定非要接地不可,在通信伙伴相隔较远,接地效果不一样,即地与地间有电势差的时候反而更差。

接地抗干扰的原理,本质上是消除两个系统之间的地电势差,消除共模干扰。所以,无论距离远近,地线之间共接总是能收到较好的效果。但是为什么距离较远的时候共地的效果反而有时并不好呢?原因就在于连接两个系统地之间的导线过长,导致线电阻过大,实质上使得两个系统之间仍旧等效为不共地! 所以就造成了"共地不如隔离"的错觉!只要将共地导线加粗,效果仍然会比较好!只不过距离远的时候,粗的导线不方便,所以加隔离就是一个不得已而为之的选择了。