回复:有谁在MM4上采用过整流/回馈公共直流母线方案?

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-09-03 09:13:43

0楼

问题:
MM420及MM440能否使用直流供电?

解答:
可以,全部变频器都安装有全额DC端子;但需注意以下几点:
直流电压的大小应限制在与交流电压尖峰等值的电压之内。就是说,如果变频器的交流供电电压为342-528V,那么直流供电电压必须在(342 x 1.414=)483V及(528 x 1.414=)746V之间。
直流电压纹波的峰到峰电压应 < 30V.
任何一台变频器都应通过熔断器或类似的保护装置连接到这一公共母线上。
任何一台变频器都有内置的合闸浪涌限制装置,所以不需要附加电路。
注意,变频器内的保护和滤波部分与AC端子是并联的,所以EMC性能,尤其是对浪涌电压尖峰的影响是无法保证的。
直流电源也可加于交流端子上(浪涌电压尖峰保护将会起作用,但EMC作用不会被激活),方法是在三相端子中的任意两个端子接线,但要清楚,电流只能加到变频器上;不能发生能量回馈。

问题:
能否将多台MM420和MM440连接到公共直流母线上?
解答:
可以,但需注意以下几点:
前述几点同样适用。
如果变频器同时都接到交流电网上,那么每台变频器均应安装一个输入电抗器来强迫各台变频器的整流器均匀分配电流。
变频器可由独立的整流器或AFE(能量可回馈的整流器)供电,但其额定电流应达到预期的变频器总电流。
允许使用MM440上的制动单元;如果给每个制动单元都配上正确的制动电阻那么每个制动单元上的回馈电流就不会过大。电压门限最低的制动单元最先动作,必要时其它制动单元会切入。
在某些情况下一台变频器可以为自身及其它变频器提供直流电压(任何时候只有一台变频器运行,另一台变频器处于回馈状态,变频器只能在轻载情况下运行)。在所有这些情况下,整流器提供的全部功率不能超过该变频器的额定值。若对此有疑虑,可向客户支持部门咨询,或使用外接的,全额整流器给系统供电。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。