问题: 如何选择MM440的其它几套参数?
解答: MM440的很多参数都有索引号,它用来存储不同的参数值,这些不同的参数值可以通过如数字输入口(DI口)等进行选择。共有两种类型的参数:传动数据参数(DDS)和控制数据参数(CDS)。
大部分参数都有三个索引号,in000,in001和in002。缺省设定时in000的参数值有效。
可以通过参数P0810,P0811或P0820,P0821来选择这些不同索引号的值,如下表所示:
P0810或P0820的值 P0811或P0821的值
0 0 Selects the DDS(CDS) in index 0
0 1 Selects the DDS(CDS) in index 1
1 0 Selects the DDS(CDS) in index 2
1 1 Also selects the DDS(CDS) in index 2
另外,可以通过参数P0809和P0819来实现所有传动数据参数(DDS)和控制数据参数(CDS)的复制,具体说明请参考MM440参数表。