轮询过程是不间断的。按地址轮询发送的报文总是周而复始出现在总线上。从站(变频器等等)只接收符合地址条件的报文并做出应答、响应。如果发送的地址不在从站地址范围内,就没有任何响应。
所以你要看清楚变频器应该设定的地址。注意:来自端子的地址设定在P2011.0中,而通过面板的通讯地址在P2011.1中,不能搞混!此外,通过CB模块的地址由CB模板上的DIP开关决定(优先)而参数P0918中的地址是手动设置(上电后由DIP开关决定)。