前阵有个以前的项目出现过这种现象,也是客户反映的,就是关于RTD模块(7PF01型)的,一根60米线、一根70米线分别接同一个热电阻(其它完全相同),发现温度相差5度左右,是他们检修仪表时无意发现的,这是为什么?由此提出了是不是模块硬件组态时通道设置的问题,3线和4线这两种设置有什么区别,该现场组态设置的是4线,模块引出来的线也是4线(3和5号线端子短接了),从而引到端子的就是3根线了,热电阻当然也是3线制的了,也不知我表达清楚了没有。我想问到底组态时这两种设置区别在哪?我也打电话问过西门子技术支持。