回复:急救命:DP分站跳停

liwenqun

  • 帖子

    5293
  • 精华

    25
  • 被关注

    8

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-04-05 17:20:08

0楼

quote:以下是引用大杨在2007-03-29 09:49:51的发言:
应为子站丢失,造成访问错误
处理方法:检查通讯电缆及屏蔽的连接是否良好.
把OB86下载到PLC
检查DP子站电源是否虚接.


加上OB121 OB122