组态王与西门子PLC连接与配置

已锁定

阿洪

  • 帖子

    610
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2007-04-03

普通 普通 如何晋级?

组态王与西门子PLC连接与配置

7769

9

2007-04-06 11:01:16

连接与配置
1.需要软件:
STEP7V5.0+sp2及以上版本(安装STEP7V5.0+SP2, NCMS7软件);
Simatic net 软件,安装其中的SN-IE-S7,SN-PB-S7 两部分 ;
2.下载程序可通过CP5613,CP5611卡或用MPI电缆通过串口实现 .
3.配置步骤:
(1). 在STEP7中配置如下(在HARD WARE中):
双击CP343-1,在弹出的对话框中点击属性项并设置如下

在组态王中用TCP/IP协议与PLC实现以太网通讯, 所以上面模块中的IP地址设置与PC机中的IP
地址要在同一个网段内 .子网淹码也应与PC机一致
(2).选择菜单开始 SIMATIC NET\PB SOFTNET S7\COML S7 ,软件,配置以太网的7协议*.ldb
文件,配置如下:

选择File /save text DB 将配置保存成*.TXT文件 ;
选择File/Generate Binary DB as 将配置保存成*.ldb文件 .
(3).打开控制面板的SET PG/PC中,选择S7 ONLINE\CP5613(MPI) (根据具体情况可选择电缆方
式或MPI卡方式下载程序 .) 进行程序的下传 .
(4).再打开SET PG/PC,选择如下图所示:

然后点击其中的Properties项并选择S7protocol标签页中添加*.ldb文件 .
点击其中的Diagnostics项并选择其中的S7 Trace 标签页添加*.txt文件.
4.将CP343-1选择为运行模式,s7300cpu也选择为RUN -P运行模式
设备通过以太网通讯成功后CP343-1上的RX/TX绿灯一直为闪烁状态.