回复:S7200通讯,2位停止位的处理?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12201
  • 精华

    47
  • 被关注

    189

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-04-06 11:55:19

0楼

2停止位,对PLC收是没有影响,主要是发送的问题。发送时只给对方一个停止位,会造成对方接收错误。
所以,应急的办法可以这样,试试无妨:
使用发送中断,一个字节一节字地单独发送,留出字节之间一些空余时间(实际是中断处理时间)充当停止位,如果这还不够,再人为地加进一些延时。