你在快速调试的时候将参数输入两遍。
第一次把7.5KW的参数输入到下标0里。
第二次把5.5KW的参数输入到下标1里。
这样两套参数就分别被保存了。
再用BICO功能互联到端子实现切换,例如端子2闭合时切到5.5KW控制.
p702=99
p820=722:1
还有P700和P1000两个参数是否也要切换,你自己试一下。